1.多层住宅两户窗间墙有1.2米要求吗?如果是两个单元是2.0米吗?和防火分区划分有联系吗?应该按层划分还是按单元划分?5 |. w2 ]' n# l' p
如果有1.2米要求,出处在哪?(指多层)如果没有1.2米要求,那最小是多少啊?
, W" |( u9 l4 A! e5 {3 ?- g
$ D, R" L4 z0 K& I' f2 Q2.封闭阳台下的住宅入口也要有雨篷吗?阳台要是挑出的1米多板(不是挑梁),再怎么在1米多外挑雨篷啊?怎么处理这种情况?

TOP

第一个问题请看此帖:多层单元式住宅窗间墙宽度有何规定?
: \* Y. o( r0 r: O4 L0 g地址 http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=23005&fromuid=6479
" i, W" s: s# A4 H" v3 b  G2、阳台(含封闭阳台)是供使用者进行活动和晾晒衣物的建筑空间。有人员活动的地方只要是有开窗的难免都会有物体坠落,偶尔扔个烟头、果皮、瓜子壳什么的,为了防止此类问题规范都要求做防坠落措施。如果是出入口上方用实体墙封闭阳台整个面的那倒是可以不做。
  D3 z2 [" L  `9 \9 z
- ?2 W; \9 e! P, N住建规
! s1 |9 i+ {8 O! X4 I5.2.4 住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取防止物体坠落伤人的安全措施。
( v9 X5 o- W5 i, G3.1.12 住宅应采取防止外窗玻璃、外墙装饰及其他附属设施等坠落或坠落伤人的措施。
. x( i2 s  S8 F4 R/ q) D. w4.2.3 建筑物出入口应设置雨篷,雨篷的挑出长度宜超过台阶首级踏步0.50m以上。
) d- z7 V8 ^% l; e/ `/ q) {/ I住设规6 W4 K+ {) ?, u( {" `" g
4.2.3  住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取设置雨罩等防止物体坠落伤人的安全措施。

TOP

如果小与1.2米,用乙级防火窗还是甲级?

TOP

多层住宅两户窗间墙没有1.2米要求

TOP

多层两个单元没有2.0米要求

TOP

多层应该是没有1.2米的规定,否则就很难处理了。。。