[图纸审查] 高规讨论

高规讨论

一类高层防为分区为1000m2,而/ u8 ^% }* J5 D) m
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
* Y+ @3 ]+ M1 X6 a8 v% p) N- w 如果我是一类高层下面的裙房,为商业厅的话是不是可以按5.1.2来要求?

TOP

高规讨论

  是不是超过这个面积防火门都不能开?

附件

未命名.jpg (28.24 KB)

2008-4-14 13:42

未命名.jpg

本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +5 “这个面积”指哪个面积?你的问题还不太清楚,请再编辑一下。 2008-4-14 16:03

TOP

高层建筑内的商业营业厅、展览厅等 指的是和高层主楼用防火墙隔离开的裙房

TOP

引用:
原帖由 gzh4222841 于 2008-4-14 13:35 发表 & l9 h- X5 h, ]
一类高层防为分区为1000m2,而. x6 j) e4 Q* |7 t
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的 ...
) o2 f$ o$ n  c" j# H5 x( F
是的,可以按5.1.2条执行。如果高层建筑与其裙房之间有防火墙或防火卷帘分隔设施时,裙房可以按5000平方米进行防火分区(当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时)。

TOP

回复 3楼 的帖子

如果不用防火墙隔离开,裙房归属于主楼,是不是得按1类高层1000平方来算?

TOP

引用:
原帖由 gzh4222841 于 2008-4-14 16:00 发表
1 |  d# o4 O* v7 U如果不用防火墙隔离开,裙房归属于主楼,是不是得按1类高层1000平方来算?
: G: {; ~, B2 l! M如果不用防火墙隔离开,裙房部分按5.1.2条执行,如果不是裙房而是裙房以外的主楼其他楼层,应按按1类高层1000平方来计算,如果有火灾自动报警系统和自动灭火系统时按2000平方米计算。( y" a% ?6 k  P; y/ I/ G

9 f5 l! A/ B  g9 F[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-4-14 16:10 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 热心解答问题! 2008-4-16 22:23

TOP

引用:
原帖由 wf18553zs 于 2008-4-14 15:58 发表 / f7 U* u' c; q" ]$ G# T5 I# s

( p/ k% E. \* a7 C# s: D是的,可以按5.1.2条执行。如果高层建筑与其裙房之间有防火墙或防火卷帘分隔设施时,裙房可以按5000平方米进行防火分区(当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时)。
+ A/ Y+ g* W+ I* }( I7 ?8 N( N$ N

9 Y* n2 g8 ^  g; W1 W( N秋风,是不是你实际做到过的?规范上没有,是不是全国的消防部门都可以?
本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +3 请看《高规》规范5.1.3条 2008-4-14 17:06

TOP

引用:
原帖由 gzh4222841 于 2008-4-14 13:35 发表
, R  Q: q6 B2 W# k' k- E, t7 _一类高层防为分区为1000m2,而$ n' P! r. Q" \" s4 _, u9 }
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的 ...
" F+ j3 ~! r/ Y8 a  W; Y/ ^
个人认为可以按5.1.2条执行

TOP

  大家说得对,规范的事,还是得多多讨论

TOP