[规范讨论] 全地下储藏室,一层车库,二至十一层是单元式住宅,地下楼梯是否封闭?

全地下储藏室,一层车库,二至十一层是单元式住宅,地下楼梯是否封闭?

全地下储藏室,一层2.6米车库,二至十一层是单元式住宅,层高均为3米,按十一层单元住宅,地上楼梯间不封闭时,8 y( ^) P( P/ Q- H* ]
请问1.户门是甲级防火门还是乙级防火门,高规6.1.1.2要求甲级防火门,6.2.3.1要求乙级防火门
( w' E7 o. Y/ u  [. X    2.地下层楼梯间是否封闭?储藏室门全部采用甲级防火门时地下层楼梯可不可以不封闭?

TOP

高规6.1.1.2由于只有一个出口故用甲级.( n8 [) {, S: u: U8 F
要封闭梯间

TOP

要封闭梯间的依据是什么 ?

TOP

高规中对11层的住宅确实存在这个理解歧义。每个人看法都不尽一致。套任一条都有道理。! b1 K: H9 F. v7 Q4 [: s. V" b8 g
个人认为套用6.2.3.1条比较合适,6.2.3.1条既然单独列出,就是把11层的住宅放宽了,看条文说明及图示也有这层意思。与12~18层住宅比,放宽了楼梯间可不封闭,同时也放宽了防火门的等级,主要争议在于是否两项都放宽。当然6.1.1.2强条也有包含11层住宅在内的意思。如果说“高规从严”那就该用甲级防火门了。
$ S# w" w3 e  P# r规范不严的问题,如果做实际工程,建议先与审查单位及当地消防部门沟通。

TOP

强烈建议楼主在正式出图前给当地消防部门提供设计方案,并获得消防部门的书面审查意见。注意:任何消防部门的口头答复均不得作为设计依据,否则很有可能答复你的人在你竣工验收之时离开原部门。。。。。到时原来就有争议的问题就更加复杂了。。。。经验啊!!!
本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +3 经验之谈,有道理 2008-4-17 17:31

TOP

按高规的意思,十一层单元式住宅,可以不采用封闭楼第,但户门采用乙级防火门,由于高规重严和当地消防部门的意见,还是弄的我们设计晕

TOP

的确如此

TOP

.地下层楼梯间不用封闭,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。

TOP

6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:3 S. E$ }+ L  ~6 v6 p) e+ A
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。: i! k8 u, C7 ]
地下楼梯间不封闭时也应采取措施,储藏室门采用防火门。

TOP

要封闭梯间,要封闭梯间

TOP

谢谢楼主分享,资料很好

TOP

两条文并不矛盾,6.1.1.2要求甲级防火门,但针对的是一个安全出口的前提下,假如你每层有两个安全出口,就可以套用6.2.3.1,用乙级防火门,且梯间可以不封闭
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-5-19 07:20

TOP

地下室楼梯按人防地下室防火规范要封闭,与首层楼梯用墙体隔开。
: o7 l2 e# V: [# |2 C! g6 ^( G. ]5 r5.2.2 人民防空地下室的疏散楼梯间,在主体建筑地面首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并宜直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用耐火极限不低于乙级的防火门。
  V8 e7 v9 X9 V4 A; T0 F人民防空地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在地面首层与人民防空地下室的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于乙级的防火门隔开,并应有明显标志。