网站首页 | 建筑俱乐部 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[规范讨论] 疏散楼梯必须要开在公共区域内吗

疏散楼梯必须要开在公共区域内吗

一个办公楼内布置了一个大餐厅(不在一层),餐厅占面积很大,疏散楼梯开口开在餐厅内部了,在餐厅外的走廊里开了另外一部疏散楼梯,这样做不知道是否可以.就是说楼梯间是否必须要开在公共区域,是否可以被餐厅单独占用?
( I3 S; R7 j0 U$ t也不知道表达清楚了没有

TOP

餐厅平时集聚人员比较多,有时也作其他用途(如会议娱乐等),疏散安全更重要一些,你的楼梯疏散口(即安全出口)开在餐厅很正确没有错,符合规范相关条文要求,不过一个安全出口可能不够,因为你的餐厅很大,至少要有两个安全出口(即需要设两个疏散楼梯),其他房间的疏散门可以开向餐厅或走道,然后通向安全出口,疏散距离不能超规范。但你似乎还另设了一部楼梯在餐厅以外,不知是什么意思,最好发个截图上来,方便大家讨论。6 V/ H. v# E' v" h2 j% w

$ I& h& L4 f  w. e, y[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-4-18 15:09 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-4-19 03:22

TOP

感谢楼上,这两天出差了,没及时上来,现将平面发上来,请大家给看看. r( V+ h1 P( k5 |% L

  l% ^$ Y0 K2 p: u7 T+ Y) T3 ?+ s# e! O1 c[ 本帖最后由 小糊涂仙 于 2008-4-21 14:52 编辑 ]

附件

20080421_d66c849678555d5891dcvppDYPcc3l01.jpg (23.68 KB)

2008-4-21 14:52

20080421_d66c849678555d5891dcvppDYPcc3l01.jpg

TOP

从这个图上面来看你的楼梯只能餐厅使用。餐厅的疏散没有什么问题。但是就是你其它房间的疏散必须要满足设置一个疏散楼梯的条件。可以看看你《建规》5.3.2

TOP

餐厅疏散没问题,但办公部分不能满足两个出口.

TOP

引用:
原帖由 小糊涂仙 于 2008-4-21 10:08 发表 ; p1 a6 P0 [" U8 R7 X
感谢楼上,这两天出差了,没及时上来,现将平面发上来,请大家给看看
9 Z# h' _" y9 |% _0 b9 h  F! @" e
看了你的截图才知道,你这样布置楼梯可能不行,倒不是餐厅的问题,尽管图中未给出尺寸,单凭经验可以初步估出该层建筑面积已超500平方米,如果你的建筑是一二级耐火等级的话,需要设两部楼梯作安全出口,设两个安全出口的概念就意味着楼层大部分房间可以实现双向疏散,部分少部分房间可以满足袋形走道的疏散要求。看你的图不满足这个要求,仅有一个袋形走道,几乎所有的房间都只能考虑单向疏散,一旦发生火灾封堵住右侧的楼梯,其他房间的人员将无处疏散。至于图中显示的餐厅,其本质不属于厅,应该属于尽端房间,只是面积大一点人员多一点而异,由于不满足尽端房间设一个疏散门的要求,应该设置两个疏散门,你另设置了一部楼梯(相当于另一个疏散门),但比疏散门安全多了(以安全出口代替疏散门)。尽管如此,整个楼层的疏散安全性还是降低了。个人感觉这样不妥。

TOP

是否考虑将餐厅的楼梯移位,只要满足餐厅内的疏散距离和宽度就可以,这样办公区域也可以实现两个疏散楼梯。没尺寸不好判断。

TOP

在它上面的楼层都是办公室,,只能在两头设楼梯,所以餐厅内部的楼梯是不可避免的了,4 }% Y3 X3 e# s. U7 b5 i0 Z
不知道这个平面的疏散问题该怎么处理,是不是需要设置3部楼梯啊

TOP

引用:
原帖由 小糊涂仙 于 2008-4-25 15:17 发表 + W: t* I) _8 M% c* Q
在它上面的楼层都是办公室,,只能在两头设楼梯,所以餐厅内部的楼梯是不可避免的了,  S4 [- j. R3 F; ?% ]6 i& [: G
不知道这个平面的疏散问题该怎么处理,是不是需要设置3部楼梯啊
4 z& ?' j# J. V+ I6 o9 `- B
如果是这样的话,问题还不小,你的餐厅因为面积很大,不仅仅是只供本楼办公人员就餐,也供其他人员就餐,人员较多、较杂、较密集。其他楼层是办公楼,那么餐厅里的楼梯就是办公和餐厅的合用楼梯,这样是不可以的。
引用:
《办公建筑设计规范》
: A! N0 Z% _3 r5.0.3 综合楼内的办公部分的疏散出入口不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所疏散出入口共用
; m2 Q  F/ Y- R, W) s. ]& O! D
办公部分应该有属于自己的两部楼梯,餐厅部分疏散楼梯应单独设置,好像一个也不行,请再推敲。8 j, t% T) B+ F
另外,餐厅使用也不方便,没有和厨房相联系的竖向食物提升设备,属于功能缺失。# l. I" f# R) x& ~& M

/ ?& M& k% \- ?1 O" f8 v; u[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-4-27 11:13 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论!漏奖补上 2008-5-26 02:48

TOP

你的楼梯只能餐厅使用

TOP

二个功能不同!

TOP

严格来讲是不行的

TOP

人员疏散不可以套房间
3 g, m' {$ Q* X3 u% ?. Q1 e估计做开敞或许可以

TOP

我同5楼的看法一样,餐厅内没问题,办公只有一个出口是不行的。即使是做成敞开的也不行。能不能参考高层建筑,设疏散指示装置呢?

TOP

发新话题