[规范讨论] 公建中是否可以使用现浇预应力钢筋砼楼板

公建中是否可以使用现浇预应力钢筋砼楼板

一些大空间建筑,如商场、宴会厅等,由于使用要求柱间跨度有时做的很大,如果作普通钢筋砼结构,梁的高度就会很大,降低楼层净高,影响使用。所以有时就会想到作预应力结构,并且很多公建项目已经做成并投入使用。所以一直困惑:
) @% |( U, O5 X' \& |5 T$ H6 a1、《建规》仅允许住宅建筑中使用预制的预应力楼板,其耐火极限做了放宽许可。
引用:
《建规》条文7 e/ ?; f* W6 w: X( @8 r
5.1.5 二级耐火等级住宅的楼板采用预应力钢筋混凝土楼板时,该楼板的耐火极限不应低于0.75h
' n/ ]2 B% M% k
引用:
《建规》条文解释+ f% f' o; f0 f+ s- y8 S- n: m
5.1.3~5.1.5 上人平屋顶、屋面材料及住宅楼板的有关防火要求。
$ b- l) w$ Q% @* s% N…………9 `7 t. Z) k' R( b# ~
目前,预应力钢筋混凝土预制楼板主要用于住宅建筑中,如要求达到1.50h有很大困难,且住宅户内空间较小,有条件将楼板的耐火极限作适当降低。为此,明确了住宅楼板的耐火极限可降低到O.75h,比原规定O.50h有所提高;不允许降低公共建筑楼板的耐火极限。有关说明还可参见本条文说明第3.2节。. C5 R9 z1 O1 G0 ~
5 J% H, S) A1 z# O7 ~# T
规范明确公建楼板耐火极限不能降低,那么已建成的预应力结构的公建项目是如何通过消防审查和验收的。
6 y/ ~. R$ t  H0 W5 n9 A2 e7 r* @( `2、我们单位也做多项预应力结构的公建,好像消防也顺利通过审查和验收,是不是消防部门视而不见还是有一条内部行规。
4 W8 @! @1 e; l# T3、想到前些年在内地做的一些重型工业厂房,折线屋架是采用后张法预应力钢绞线,印象中钢绞线张拉及孔道灌浆完毕后固定在屋架端部的夹具和锚板也没刷防火涂料,也没作防火保护,那么它的耐火极限是如何保证的。
$ d9 Q1 }$ D3 a6 W2 F  `! \* l1 v/ G3 m7 g* _+ a9 S
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-4-18 16:16 编辑 ]

TOP

你说的是住宅用的预应力多孔板,很多地方规定已经禁用。。和公建的预应力梁是二个概念。。
本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +1 你没看清我问的问题,我问的是公建项目 2008-4-18 16:23

TOP

第一条:已建成的预应力结构的公建项目是如何通过消防审查和验收的?2 ?7 y5 M7 l$ m- X) J& B  n& q% j( E
* L$ s! _' t7 A) \# q6 F& N
   历史上的问题不能追究,有的地方抗震设防烈度提高,能把原来的建筑拆除吗?通常做法是对这类建筑进行安全评估,除非有重大隐患,一般是不做处理的。; a/ ~# N1 b. h9 V$ D
' `! `; o& }" ~
第二条:共建中用到预应力楼板时一定要满足消防规范的。据我了解此处消防验收是盲点。。。。。一旦他们注意到就不能再用了,除非采取措施满足耐火极限。5 c  Q; R$ c& D9 ~6 @" J
  X5 o1 n) |# X$ f! Q' `6 o+ P" u/ {
第三条:按你的做法是无法保证的,消防部门没提出是你单位的侥幸。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-5-19 07:18

TOP

我们院由于下面附属有间预应力公司所以很多公建都设计了预应力梁板,每吨报价15000以上,奇怪业主很少提出反对意见的。其实后张预应力的原理大家都清楚,就是施加拉力给预应力钢筋,它的反作用力就是给梁板的压力,用以抵消梁板的拉力防止开裂。预应力结构并不能提高它的承载力。当然预应力现浇楼板的耐火性能满足1-1.5小时没什么问题。预应力结构对抗震设计来说是不利因素类似于超筋破环的情形。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-5-19 07:18