[要求与措施] 多层住宅可以不做上人孔而做外墙爬梯吗?

多层住宅可以不做上人孔而做外墙爬梯吗?

多层住宅可以不做上人孔而做外墙爬梯吗?多少米以下可以?出自哪条规定?

TOP

这条好象没见到啥规定吧?
轻轻的我来了,看过了你的帖子,轻轻的我走了,留下了我的名字

TOP

做外墙爬梯不是很容易进贼啦

TOP

<民用建筑设计通则>6.13.3 屋面构造应符合下列要求9 当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的检修人孔或低于10m时可设外墙爬梯,并应有安全防护和防止儿童攀爬的措施;
本帖最近评分记录
  • 清风暮雨 金币 +15 热心解答问题! 2008-4-23 01:19

TOP

谢了4楼

TOP

应设上屋面的检修人孔或低于10m时可设外墙爬梯

TOP

同意4楼的观点- `% B6 R6 r, c! R
爬梯一般不会怕很高的. z/ f6 U1 G( O4 A3 B$ A& v
除非是烟囱

TOP

爬梯的限制是十米内,具体到楼主的问题“多层住宅能否做爬梯”时回答是否定的。因为多层住宅最少也有4层,层高按2.8米怎么也超过十米了。一般爬梯是:在构筑物或单层厂房需要上屋面检修才设的,设在住宅既不美观也不安全。

TOP

从消防扑救的角度讲提倡做上人屋面,实际上南方地区住宅小区全做的上人屋面。

TOP