[规范讨论] 规范中的疑惑。。。。

规范中的疑惑。。。。

人防地下室设计规范中,第3.1.6条. R- g. M% d8 @* l
# a! \6 ]3 e: y; G" Z7 F& b
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:" Q' ?5 J4 Y  B0 j- [

: o, W! Z- O6 r# A1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
' w# t9 m# x1 Y' o6 e0 w/ x2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;* f3 t7 h" k& h" A
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。
5 `) S1 Q6 \! I/ p+ i
% y# }% k' S7 ]1 |7 N) }7 P- `注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。4 w* C+ l% ~# A1 ?) U1 L8 V
, Q7 {: `! I/ A! F: L+ i& r7 W
1 o3 G7 E3 S4 R9 t0 r
上面所指的管道到底是什么类型的管道?。。。。战时及平时均不使用的管道是什么?

TOP

上面所指的管道到底是什么类型的管道?。。。。战时及平时均不使用的管道是什么?, ?+ u$ ]7 @# G; b/ k: `6 v3 A
那要看你地下室的性质了,如果平时作为地下商场使用,那么你可以想象得到给水(穿顶板),污水(穿侧壁或底板指商场自身的,上部建筑的不能穿下来),电力电信管(侧壁或顶板),热力管或空调(视情况而定),就不算无关管道了。5 W  P4 m- L: q6 T7 h; z: U% f
如果只是为了防空用,那管道除了必要的(给水,通风,电力等)外其它管道都不能穿围护结构。因为管道穿过的地方从结构上来讲就是薄弱部位影响防护效果。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 热心解答问题! 2008-5-18 05:09

TOP

我做的时候人防都是单独一套管路的,从室外或者地下室非人防区引入。

TOP