关于这种情况,各地消防部门要求的严格程度也不同,有的地方消防部门睁一只眼闭一只眼,有的地方消防部门要求一定要做防火玻璃,若不作防火玻璃也行,但要求走廊一定要设自动喷琳灭火系统。如上海市消防局的
沪消(
防)
字〔2001〕4号文件
引用:
关于建筑工程消防设计
/ ]/ W$ _2 K6 z* \9 G, s1 X* |审核若干问题的处理意见
& x( F0 t# s0 o: k
& L& \# B& G4 X…………
- E2 w3 W2 h5 @- G* z三、关于走道隔墙问题! Z- d% B- B- i t
办公场所走道地面采用不燃材料装饰时,对走道隔墙的审核可采取下列处理意见:
% A6 K2 L, I0 L) C 1、办公场所内安装自动喷水灭火系统时,走道隔墙可采用钢化玻璃等不燃烧体,但布置喷头时应对玻璃两侧进行保护。吊顶以上隔墙仍应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。
$ X5 ~6 v2 O. A; O! \3 R# H1 } 2、办公场所内未安装自动喷水灭火系统时,走道隔墙应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。
' g+ v1 k, D, C5 ^+ `