[图纸审查] 装修隔墙上镶的大块观察玻璃耐火极限问题讨论

本主题由 rk35 于 2008-5-19 07:56 设置高亮

装修隔墙上镶的大块观察玻璃耐火极限问题讨论

公共建筑进行二次装修时,往往走廊两侧隔墙上镶嵌大块观察玻璃,其耐火极限是否可以达到规范要求?规范要求二级耐火等级建筑隔墙耐火极限要求达到1.0h,装修隔墙采取措施可以达到,但一般玻璃达不到,如何处理,难道要设防火玻璃吗?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +20 好帖! 2008-5-19 07:54

TOP

也是。
7 W( x9 ^( n3 H' F( ~我也遇到过。: b* `1 m2 f3 o7 G8 c* p2 Q  B
直接写的防火玻璃。
  M7 w* G2 B, s$ Y9 r" M* y- @但是这样的造价相当高。
1 ~8 B5 V, V/ }4 `/ `5 B& p关注这个问题
本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +3 谢谢参与讨论 2008-4-29 14:58

TOP

关于这种情况,各地消防部门要求的严格程度也不同,有的地方消防部门睁一只眼闭一只眼,有的地方消防部门要求一定要做防火玻璃,若不作防火玻璃也行,但要求走廊一定要设自动喷琳灭火系统。如上海市消防局的沪消()字〔2001〕4号文件
引用:
关于建筑工程消防设计
/ ]/ W$ _2 K6 z* \9 G, s1 X* |审核若干问题的处理意见
& x( F0 t# s0 o: k
& L& \# B& G4 X…………
- E2 w3 W2 h5 @- G* z三、关于走道隔墙问题! Z- d% B- B- i  t
    办公场所走道地面采用不燃材料装饰时,对走道隔墙的审核可采取下列处理意见:
% A6 K2 L, I0 L) C     1、办公场所内安装自动喷水灭火系统时,走道隔墙可采用钢化玻璃等不燃烧体,但布置喷头时应对玻璃两侧进行保护。吊顶以上隔墙仍应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。
$ X5 ~6 v2 O. A; O! \3 R# H1 }     2、办公场所内未安装自动喷水灭火系统时,走道隔墙应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。
' g+ v1 k, D, C5 ^+ `