[规范讨论] 单独建造的单层变配电房是否应该设置防火挑言

单独建造的单层变配电房是否应该设置防火挑言

变配电房外墙开口部位设置防火挑言是为了防止火灾向上层对应房间蔓延。但对于单独建造单层变配电房(平屋面)还有没有必要设置防火挑言,防火挑言还有1.0米的要求吗?相关条文《民用建筑设计通则》第8.3.1条
引用:
8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:9 }  ?4 r+ ?6 D1 B: i4 `) v" L

' D8 ]' U7 `5 ~. ?1 配变电所位置的选择,应符合下列要求:3 C5 C* m. B2 J( v
1)宜接近用电负荷中心;
+ O' j/ n. ^. X0 H) F- Z2)应方便进出线;6 r2 K9 M' F( J8 K( m  F
3)应方便设备吊装运输;1 w2 I6 L6 w3 N. |* U
4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;: S7 A0 ~6 _# w, l1 j8 B- g5 |
5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。3 U8 k5 x, ]* r8 r8 L) y6 K
2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐;8 I, F; N7 a9 [* l6 O+ Q# Q8 S
* \3 X( C1 C- l  l# J
- ~3 ^% y: N! G8 t* q' o[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-5-4 15:14 编辑 ]

TOP

个人认为不用
本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +5 我很赞同 2008-5-5 08:19

TOP

同意楼上的意见,只要与其他建筑的防火间距够。烧就烧吧,也不影响别的 建筑

TOP