[要求与措施] 多层建筑屋面彩钢板的检修怎么办?

多层建筑屋面彩钢板的检修怎么办?

多层建筑超过10米,屋面是轻钢彩板的,能做上人孔吗?如不能怎么解决检修的问题?

TOP

一般是采用爬梯上屋面检修,彩钢板上开检修口防水很难保证

TOP

超过10米用爬梯可以吗

TOP

作为检修爬梯是可以的,超过10米的三级建筑尚且可以设置爬梯作消防梯,检修爬梯超过10米没问题,你没见过有些剧院舞台部分屋面往往很高,没有楼梯通屋面的情况也是设置爬梯作检修楼梯。高耸构筑物水塔也是这样,但建筑物太高是竖向应每隔一定距离设置休息平台或安全设施。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 热心解答问题! 2008-5-18 03:59

TOP

做上人孔不是不可以!注意防水效果就好了!这样做成本较低!
不经历风雨,怎能见到绚丽的彩虹...与你共同经历

TOP