建筑层数的问题
在设计中经常有地上2200高的储存室,规范规定<2200不算建筑面积,但这一层算不算建筑的层数?, k' E/ R4 E7 j
[8 @1 `/ r( [5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:
+ R9 H, T( t. D* g: j- E7 ?. E% Z+ C, w. Q' c
建筑设计防火规范
: f) j% F8 z3 n2 X/ A7 ~5 _2 d' J9 A2 d* y# q, G O
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时,户门应采用乙级防火门;- u( k [& \: u% A4 C) R) q
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。# p! [! I, Q+ m! _0 t6 k1 Q! E
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。# u$ W) _* j' A0 o
# L, G$ ?3 G$ s如果算一层,那六层的住宅(2.2+2.7*6)以后就要按7层来设楼梯间了。