[规范讨论] 关于玻璃封阳台

关于玻璃封阳台

手头有一个多层住宅项目,我原设计的阳台是设置栏杆的开敞阳台,但昨天去验收时,我发现建设方已经在设有栏杆的开敞阳台外加了一层玻璃窗,将阳台封闭了起来。问题是封阳台所用的玻璃是普通的5厚浮法玻璃,我感觉不行,但一时又找不到依据。。。你们呢?觉得行不行?

TOP

个人认为应该是可以的。
5 u1 b8 b6 D) ]2 P" _这么做=用落地的普通玻璃窗户来封闭阳台~由于下部需要做防护~所以你加了防护栏杆。4 ?. Z) g4 O% z: I
而现在只是先做了防护栏杆再加落地普通玻璃窗户而已。

TOP

另外注意1.5平米以上的玻璃要采用安全玻璃

TOP

但我觉得0.9米以下如果用普通玻璃,万一住户(或是调皮的小孩玩耍时)在使用过程中打破掉下来砸到人啦怎办?设计人员有没有责任?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 超过15个有效回复额外奖励10金币!欢迎常来讨论。 2007-7-15 18:50

TOP

既然是阳台
) R: y2 e2 s" E# m1 Q$ ]" I: q
3 p) m0 {% c' w) o. M5 u7 U我认为1050以下应该是安全玻璃

TOP

里面已经有防护栏杆了。所以只要防护栏杆高度达到规范要求(7层以下1050,以上1100)就满足要求了。
& B1 s$ f+ A! B% R4 P这个道理跟卧室如果看落地窗户是一样的。

TOP

斑竹的担心是有道理的

斑竹的担心是有道理的,900以下有了栏杆也要做安全玻璃.

TOP

有的 省有 省规  要求用 安全玻璃  # P# `4 D; W# h+ H3 `. a! G& _
有的 省 没有规定啊

TOP

图纸上没问题就没有问题

TOP

玻璃在你的设计图纸中没有出现的话,可以认为是甲方没有与设计院沟通擅自设置的,出了问题的话和设计是无关的。但是如果你验收时签了字的话,就和设计多少还是有关系了。
: d+ E* [7 G' ~" U$ e4 p  p至于是否900一下应该用安全玻璃似乎没有相应的规定,在以前的设计中,我一般是注明离地面500以内的玻璃应爱用安全玻璃
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-16 03:22

TOP

还好,今天正式验收不是我签的字...

TOP

不违反规范,应该行,安全玻璃更好

TOP

不承受水平荷载的栏杆玻璃:要用不小于5的钢化玻璃或不小于6.38的夹层玻璃.一定要用安全玻璃!<建筑玻璃应用技术规程>

TOP

这样做是可以的,只要防护栏杆在玻璃内测就行

TOP

这样做是可以的

这样做是可以的,只要防护栏杆在玻璃内测就行

TOP