谢谢楼上的解释。: P2 o/ M- k/ c, R
不过我想如果塔式住宅剪刀楼梯可以这样做,我的也应该可以吧。理由有二4 h: S2 x& |$ N' K; O
1。这两个楼梯是独立的空间,即便有一个楼梯进烟,还能保证另外一个楼梯是无烟区,满足《高规》第6.1.2条条文解释中的第一条
7 S6 A6 T4 T, I" ]. e2。再加上这两个楼梯间分别采用加压送风系统呢(请看条文6.1.2.3条): f) @. q: {( g# M2 u
是不是我掉进某种陷阱不能自拔了,还望高人指点,先谢了1 {+ j: L1 [9 e. p* C
' F, c' {( A: g9 f. \  J/ m* v
版主你好!那就是说《高规》第6.1.2.3条这种情况下,合用前室的剪刀楼梯不能再和消防电梯合用前室了,这样理解对吗?
! G+ c* Z# N. a) y& G3 M) f, e( a, M6 S  r/ S7 T
[ 本帖最后由 毛毛羊 于 2006-12-1 15:04 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论,奖励!好像是有点:)楼梯还是要经过三合一前 ... 2006-12-1 14:24

TOP

引用:
原帖由 毛毛羊 于 2006-11-2 10:24 发表$ n- `) V' @' v
请问两个楼梯不是剪刀梯,而是两个独立的楼梯,能不能合用前室,请看附件
6 n' a, P9 p' ~+ C4 {# J( J% a

! v: t  L3 I! ^1 `3 L2 J) i. g, \) r- @0 F! ^
我认为这样加一个防火门就可以了。请看预览图

附件

0001.jpg (73.54 KB)

2006-12-21 03:14

0001.jpg

TOP

答案是否定的,三和一是不能采用的。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 我很赞同 2006-12-26 22:41

TOP

仅从高规6.1.2.3条(剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统)字面意思理解,三合一前室是可行的,只是实际工作中各地消防局控制标准不同.

TOP

我现在正在准备实施图2基本相同的高层啊....矛盾也在三合一上,....郁闷啊!

TOP

引用:
原帖由 tomboy007 于 2007-1-3 14:27 发表
/ ?' d" y% Y! A5 X) ?# a' J我现在正在准备实施图2基本相同的高层啊....矛盾也在三合一上,....郁闷啊!
$ o  l9 X) y% \- {
% j% m4 s6 O& f1 k首先建议你询问一下当地消防部门的意见。如果允许就不郁闷了。- e5 Q- E7 \( P+ n, a
如果不行的话,那也可以考虑按图2修改稿方案做,不过个人觉得这个方案不理想。

附件

1111.jpg (50.86 KB)

2007-1-5 06:13

1111.jpg

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2007-1-5 06:13 发表
+ V6 ]7 e4 H9 o+ O! T6 _) c
  n5 [3 |* x3 i2 _& l$ G& f0 V% [& B- U
首先建议你询问一下当地消防部门的意见。如果允许就不郁闷了。# z; N8 h. R# a; ?: Z! z, q
如果不行的话,那也可以考虑按图2修改稿方案做,不过个人觉得这个方案不理想。
3 I) O' [( n- u; D1 T! z& \
: ?) X* i1 `2 ?( o. |. y  K0 S
7 @; f9 e# O0 V' l  \, x; ?* F; p我早就说过,大地方的消防单位很好说话,因为他们见过的多!我们这里的消防审核人员基本死搬规范!

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2007-1-5 06:13 发表
! ?1 s# l( r9 z7 o7 ]$ Q5 E; s
7 \$ S6 ?' y4 Z6 U! ^
" t  {! Y7 S/ _" X' m4 F5 |首先建议你询问一下当地消防部门的意见。如果允许就不郁闷了。5 }; s0 @0 A( m. z% ?' _
如果不行的话,那也可以考虑按图2修改稿方案做,不过个人觉得这个方案不理想。
8 v) l9 I. Y" N* w' G

7 C, m0 O" f: o/ k) @第二张图的安全出口之间的距离不满5米啊

TOP

各位看看这样的合用前室可以吗(防烟楼梯\消防电梯\普通电梯共同合用前室)

附件

楼梯.jpg (29.58 KB)

2007-1-17 15:17

楼梯.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-1-20 00:44

TOP

引用:
原帖由 mydata 于 2007-1-5 21:33 发表1 @7 v9 B  k( x4 C' R: }+ ?6 i' F

4 L6 C# t, \; P& \8 J3 D/ U9 u/ q; Z8 @- H
第二张图的安全出口之间的距离不满5米啊
3 z1 A6 F( q% P6 D+ v  |; g' F
9 s( y4 k4 Y+ V( \
按图剪刀楼梯两个出口之间的距离大于5米。其实剪刀楼梯是很容易满足这一点的。预览图中红色部分的长度。
- t3 p( T& u$ |剪刀楼梯踏步18级,按最小计算17X260=4420mm(预览图紫色部分)。+ \0 ~) G- e2 s
只要再加上图中两段绿色部分长度就超过5米,还有横向的长度没算。

附件

00.jpg (52.12 KB)

2007-1-18 01:37

00.jpg

TOP

引用:
原帖由 quansh 于 2007-1-17 15:17 发表( _3 J, S4 _5 s
各位看看这样的合用前室可以吗(防烟楼梯\消防电梯\普通电梯共同合用前室)
- ]& j2 t/ Z6 p% [0 M* K1 K" B. g, ^1 n# l
二合一的前室一般都可以通过。; E6 ^+ t2 Q/ a& X8 ]4 i
/ u  f1 U: K% ]/ S: y! C
朋友你这个工程是住宅吗?
$ Q4 o* {9 }7 ?8 E两个电梯一个楼梯的住宅应该是二类高规~属于12~18层的住宅。图中需要做防烟楼梯,是不是塔式住宅?7 {7 F5 ~+ i5 R& R4 M5 {
如果是十二层及十八层的单元式住宅只要设封闭楼梯间就OK了。

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2007-1-18 01:45 发表
! u- D& |( Z: _! t% p
( g+ U3 D* P' q- e5 ]# [. h! s5 F: Q) T' u6 D' z
二合一的前室一般都可以通过。8 g4 F( W3 G4 c* X/ [2 P

5 P  Z7 {. z  V- r# A5 S1 k朋友你这个工程是住宅吗?. O& g: ~& f$ w; m+ n
两个电梯一个楼梯的住宅应该是二类高规~属于12~18层的住宅。图中需要做防烟楼梯,是不是塔式住宅?
/ m7 M0 U! P& ]% h如果是十二层及十八层的单元式住宅只要设 ...
+ r7 [! k9 E( F4 t7 x8 `2 g

% C2 V  `4 g9 |9 z1 H
1 n7 ?5 F' [1 Q# x
9 j' G/ g% S* a% Q6 X谢谢,不是住宅,只是用来举个例子.因为在规范中强调前室中除了开设疏散门外不能设其他的门窗洞口,普通电梯门是否也在此范围?(封闭楼梯间也有同样).
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-1-20 00:44

TOP

引用:
原帖由 毛毛羊 于 2006-11-2 10:24 发表
' q# C1 T) f) y: H1 q请问两个楼梯不是剪刀梯,而是两个独立的楼梯,能不能合用前室,请看附件
) l+ c( D  W( I. S
应该也不能和用前室,道理我想和剪刀梯时一样的!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-1-20 00:45

TOP

引用:
原帖由 quansh 于 2007-1-18 09:03 发表
( X) P" F: D' \( k# M5 C9 A
! m( x0 H/ D& }. U. ?  v* c; c: ~( t
4 \6 z0 C6 y- t0 d& ^
- ~  V$ F2 U. |! d. Y
谢谢,不是住宅,只是用来举个例子.因为在规范中强调前室中除了开设疏散门外不能设其他的门窗洞口,普通电梯门是否也在此范围?(封闭楼梯间也有同样).
; |* S* T2 s) X1 K1 c

. P! V4 \/ `( p& E3 J5 b7 C
5 p+ W1 `& t% v7 H& \合用前室就不存在这个问题了。消防电梯与封闭或防烟楼梯合用前室就会碰到了。% L, j6 q1 k6 s- ]& Q$ N
高规合用前室的情况就以下几种的组合:3 |, A/ T8 [) n7 e' i8 u" f, o
应设消防电梯的建筑:【A】一类建筑、【B】塔式住宅、【C】>32米的二类公建、【D】≥12F的住宅。就这四种很好记。
% p5 }7 ~. \7 D* V1 I7 m应设防烟楼梯的建筑:【A】【B】【C】【D】有点变化:【D1】≥11F的通廊式住宅【D2】≥19F的单元式住宅
9 B6 i5 ?# y( z) Z* e应设封闭楼梯的建筑:24<H≤32的二类建筑、12≤F≤18的单元式住宅。

TOP

我们这得消防部门也不容许出现这样的三合一前室
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +2 对,规范也是这么说的 2007-3-20 09:57

TOP

发新话题