补充一下,个人认为单一的说使用一个楼梯是不规范的,作为疏散要求是有很多附加条件的,除去作为高层建筑裙房的设备专业要求较严外,对于疏散面积、疏散人数和宽度、疏散距离都必须考虑全面。由于近年来小型商业网点火灾时有发生,各地都出台了许多相应细则,拿上海为例,早在2003年就专门出台了《小型商业用房防火设计技术规定》(大中型商场、租赁式公寓等亦有相关细则),一般说来,商业网点建筑面积超过200平米就必须设两个直通室外的安全出口,且两个安全出口的间距不应小于5m;商业服务网点室内最远点至安全出口的最远距离不应大于22m,当设置喷淋保护时,疏散距离可增加3m;对于室内楼梯的一段距离按其水平投影长度的1.5倍计算(这点全国都适用)......所以,目前很多开发商为了躲过消防审图,将总面积控制在200平米内,并将1、2层商铺的2层写为储藏间,并将楼梯间于2层封闭,2层的疏散可从门算起,最不利疏散距离计算时只需考虑楼梯疏散距离以及首层疏散距离,若仍不足,一层亦封闭以封闭楼梯间计。所以,面对具体工程最好还是结合当地相应的消防法规。