[求助] 请教关于连续梁预应力计算与设计的问题

偶是新手,做桥梁设计不久
& m/ B; i8 p% Z3 i有个问题没搞明白:就是在做一个连续梁设计的时候,结构外形尺寸已经确定,然后建立桥博模型,一般都是要先做预应力配筋估算的么?然后还有一个问题,就是一般使用预应力高强钢铰线,都是属于体内有粘结预应力,可是外面加套波纹管不是会对粘结力的传导产生一定的不良作用么?那如果手算预应力钢筋产生的消压作用大小的话,粘结力产生的作用该如何计算??还有第三个问题,我们如果已经在连续箱梁体内设置相应纵向预应力钢筋,那么箱梁顶板和底板内设置的纵向普通钢筋一般起什么作用,设计时如何确定其需要的面积??
0 X+ @' W# W. y& e问题比较白痴,见笑了,呵呵" A( Z# @; b6 x

: x8 f: u( _' l- k& Q! _[ 本帖最后由 yingstar 于 2006-10-22 17:20 编辑 ]

TOP

正常的是先试算,但实际操作中一般是根据经验或者是参考已有的图纸大概配以下钢束,然后试算一下,多退少补。+ S  l  t) e+ a5 Q2 v5 I8 U
波纹管对预应力的影响还是挺大的,主要体现在k和u值上。
. ^# D, M' c7 j8 N. T按全预应力构件配了纵向预应力钢束后理论上箱梁纵向钢筋按构造培劲就可以了,但实际上配置一定量的普通钢筋对箱梁的强度、抗裂等有很大的提高。

TOP

谢谢超级版主的回复
$ [) ^7 l4 \1 L* h' n% [但是还有一点没搞明白,预应力钢筋的消压作用到底是主要靠节点作用还是靠粘结来实现?梁体内的预应力钢筋线形和走向到底起多大作用??8 _1 A( C' I6 U3 A- S# B3 p
如果没有什么经验的话,是不是要先在桥博里面估算出需要的预应力钢筋面积??

TOP

预应力筋的锚固传递由锚头和与混凝土的黏结力共同完成,梁体内的预应力钢筋线形和走向在梁体梁高方向是由应力控制的,至于在横桥向就是按需要合理摆布得下,但要满足规范构造要求,
) b3 A% O7 }( v# G) q桥博里面估算出需要的预应力钢筋面积一般与实际相差比较大,现在既有的设计成果多的是,参照一下配筋应该是差不多的
本帖最近评分记录
  • 超级猴猴 金币 +4 热心回答问题! 2006-12-9 12:32

TOP

"桥博里面估算出需要的预应力钢筋面积一般与实际相差比较大,"请问,凭你的经验是偏大了还是偏小了,相差较大 那怎么用啊?

TOP

最好不要用,没太多实际意义

TOP

现浇一次落架的连续梁来说,预应力钢筋的数量估算是相当简单的。可采用林同炎的荷载平衡法快速估算。采用有粘结体内束,强度极限状态基本不控制,只要验算不出现拉应力,以及压应力和主拉应力不超过容许值。
6 ?- d( D* ?$ v, V4 q# O1 B* J) c7 v, c2 W
[ 本帖最后由 tjhubo 于 2006-12-9 10:02 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 超级猴猴 金币 +4 热心回答问题! 2006-12-9 12:31

TOP

连续梁要是预埋了波纹管的话,肯定是后张法施工了,此时粘结力对其的减压所起的作用是不大的,主要靠锚点.