各位大侠图文并茂的讲解,真是让我收获大大的

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2006-12-31 11:52 发表! q: ]- j* ?, Y  a8 d: r- c
借贵宝地发个帖子,到底什么是跃廊式住宅了?偶还没有见过了,能不能发几张图片上来了,对理解规范有帮助了
; K+ p4 D6 ]: ~: }4 O7 i3 h' [" u5 I6 M
这个比较好理解吧。简单一点就是把外廊式或走廊式住宅理解成宿舍。然后再宿舍内部用楼梯上楼。& @( _9 ~- ]" _1 }$ j4 s9 }4 G! c
比如3层是带外廊的宿舍,那么4层就是不带外廊(或者说没有走廊)的宿舍复式。5层又是外廊式宿舍,6与4一样。这样就好理解了
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 我觉得没我回答的简单。呵呵! 2007-1-24 10:02

TOP

回复 #7 rk35 的帖子

高规要是能像新建规那么明确就好了。1 N* B  ]/ i/ \  {: L
建规:L=A+B+C+D, L≤22这个没有疑义。
; J& Y) E5 z% {( {/ L0 z! H' O& v5 L- B: y  h# ~8 a
高层1:L=A+1.5B+C,L≤15' h8 J1 N/ F3 L8 X
高层2:L=A+1.5B+C+D,L≤20米。
8 }& @( X( C4 \个人认为高层2比较正确。毕竟高层疏散难度比多层要困难的多。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 没办法,规范不人性哦 2007-1-24 10:03

TOP

各位老大,要是户内是螺旋楼梯,此时的小楼梯的疏散距离如何计算,是不是因应该计算螺旋楼梯的中轴线的展开长度L的1.5倍呢?
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +2 提的好 2007-1-26 16:14

TOP

也是一样的
1 z% `8 o& L: U7 B9 m& k! c% W+ ?但我觉得螺旋楼梯疏散要慢一点
, e5 e. L+ p3 p* ~# K, G不过住宅也高不到哪里去

TOP

引用:
原帖由 mydata 于 2007-1-26 16:15 发表
  w, M% t  i( _. x& J5 G也是一样的
, W" b5 C, Y- k$ C但我觉得螺旋楼梯疏散要慢一点
2 e% `$ t  {8 y5 R: X不过住宅也高不到哪里去
- s" k+ n  Z1 p; X3 b: r. s6 ?" R3 W' `
版主的也是一样,意思是仍然按照前述的投影长度的1.5倍计算吗?而不是我所说的中轴线展开长度的1。5倍计算。。。。。。

TOP

回复 #21 lcxing 的帖子

是一样的,应该说是:中轴线平面投影的展开长度的1。5倍计算

TOP

根据高规第6.1.7条规定,其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15米,那么实际上前面我们定义的D就应该是15米。/ U3 y) V- K6 }5 g: u4 _9 U
这样的话
9 h0 Q# [1 h' Y! A! s1.跃廊式住宅的疏散距离:用L表示。) y* c' s" K9 s, m3 L
2.入户门至小楼梯的距离:用A表示。5 f6 j' C% O; s. t; l4 i$ }  _
3.小楼梯的水平投影长度:用B表示。; s" n  x. S1 n) z% C7 r9 `8 U. E7 q" E
4.户内小楼梯梯段上端到楼上的房间门的距离:用C表示。
3 w+ A# g, e: e0 F5.户内房间内任一点到房间门的距离:用D表示。

) a7 T3 z2 P+ q高层1:L=A+1.5B+C,L≤15
& O! X# X  V" P$ @! g高层2:L=A+1.5B+C+D,L≤20米。

7 z9 p- \3 l* m就有问题了
4 N2 l% }0 p2 E( _. s0 k. X
, R* z6 W/ o  r5 [* b, f[ 本帖最后由 毛毛羊 于 2007-2-8 10:18 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励!好久没有见到你来了:) 2007-2-8 18:32

TOP

消防逃生的基本流线为:非安全区域(一般为房间等)通过疏散出口--》半安全区域(一般为走道)通过安全出口--》安全区域。& Y9 }+ F4 R4 D) C
疏散出口安全出口一般条件下是不同的,但住宅中,2者有时会重合--比如高层住宅中,当户门为乙级防火门时,可以取消楼梯间或前室处的防火门(户门设甲级防火门的情况,原理与此相同)--这其实是消防对大量建造的住宅的一种妥协。, B  N- `. C' b9 c5 o
% z" e# l: J# f9 T( [
注意看规范的区别:0 N- r1 G3 c% C6 v) X9 [+ T9 g& p
房间内最远点到疏散出口(住宅时为户门)的距离是直线距离(因此小楼梯B)--主要为了控制房间的大小、比例,类似于控制消防分区面积的原理;同时兼顾逃生距离--因此高层规定15M(留有一定余量);7 `  a& Q& @0 S- `% N
户门(疏散出口)到楼梯间安全出口的距离是行走距离(因此小楼梯1.5B)--主要为了保证逃生路线的距离,这个是一般意义上的安全疏散距离。--此时参照袋形走道的疏散要求控制(高层20M、多层22M)。
' ?9 R/ n, U  v/ v  }) M1 Q1 @. t2 G# _: S6 P7 F
从原理上住宅逃生分2种情况:5 |- ~0 z( D+ h$ I) y9 P, G
1.户门是防火门--则此时户门既是疏散出口,又是安全出口,应同时满足直线距离行走距离的要求(2者并不冲突!)--从住宅内逃到户门就视为安全疏散路线,即已从非安全区域逃至安全区域;
6 W5 ?9 C2 l  Z1 I, Z! z; |$ h2.户门不是防火门--则此时户门仅是疏散出口--逃生尚未开始,同志仍需努力--计算距离分为2部分--室内最远点至户门为直线距离控制;户门至安全出口为行走距离控制。
  U4 d/ c; b3 _2 G( S" F6 }+ o% r" i- ?& z2 ]* V5 R
公建也类似,比如底层扩大封闭楼梯间:, F; N' A4 ^9 n+ N1 {- D: O
1.走道处设防火门,则底层的房间门为疏散出口--室内最远点至房门为直线距离控制;  n' @* ?( o. U6 w7 [
2.走道处不设防火门,则底层的房间门应设防火门,既是疏散出口,又是安全出口--室内最远点至房门应同时满足直线距离行走距离的要求。
9 q6 c0 \- ?+ K' C/ X5 d% S2 U2 o( B! {! c0 i9 t
[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-5-29 23:14 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +26 好帖子,请继续! 2007-11-10 01:16
  • rk35 贡献 +1 好帖子,请继续! 2007-11-10 01:16
曾忆昔年听秋雨,难忘今朝赏春风;花开月圆终有时,相逢相聚须尽欢。

TOP

收益非浅啊

TOP

大家讨论的多是高层,如果是多层的建筑,楼梯不会用防火门,那么安全出口怎么定义呢/

TOP

如果是多层宿舍,楼梯不是防火门,那么疏散距离怎么定呢

TOP

建规:L=A+B+C+D, L≤22这个没有疑义。赞同。不过针对的是跃层式住宅(常说的复式)的户内最远一点到户门的距离。
$ y  r. a6 Y! \: I7 |, _对于高层6.1.6指的是跃廊式住宅户门到安全出口的距离。并非是户内到户门的距离。2 Z( F; T5 g" n# @0 c# ?
1 q3 ^- J6 I' d3 o4 Y
那么高层跃层式住宅的户内最远一点到户门的距离如何理解?按照6.1.7提及的15m控制吗?这条我认为不如建规好执行。& z1 E- Z4 v: K5 I
强烈建议明确其计算方式。可以参照建规来制定。现在就连高层户内小楼梯的计算方式都不明确了。. }3 }2 Q- O$ R& H

( {8 N5 h2 ^8 `7 ~  w) \3 C高规防火规范图示,对于高规下面两条的理解很有帮助。请看预览图或者买书看更清楚。
9 n& l  q, P6 u/ }/ h2 P- q+ k6.1.6 跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离按其1.50倍水平投影计算。
! v5 o! o2 D3 E: x5 J. a$ Y9 y6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。

附件

cqfz.jpg (38.81 KB)

2007-5-31 22:12

cqfz.jpg

TOP

引用:
原帖由 huanghongzfh 于 2007-5-30 16:36 发表 : ?- z# o2 C9 e' M& N
大家讨论的多是高层,如果是多层的建筑,楼梯不会用防火门,那么安全出口怎么定义呢/
# E# ]! `; Y7 I. m" \1 O" v4 k! x, T$ ]- G
fyin2000 说的安全出口是有助于理解的说法,并非规范上说的安全出口。这点他自己也在其它帖里面作了说明。
% R2 ^" a0 I. m4 Y9 Z: d$ Q  E: ^7 ~( z就你说的多层安全出口定义,按照建规规范定义即可。并非封闭楼梯间才是安全出口。在不需要设置封闭楼梯间的建筑普通疏散楼梯也是安全出口,请看建规图示的预览图。

附件