消防逃生的基本流线为:非安全区域(一般为房间等)通过疏散出口--》半安全区域(一般为走道)通过安全出口--》安全区域。& Y9 }+ F4 R4 D) C
疏散出口与安全出口一般条件下是不同的,但住宅中,2者有时会重合--比如高层住宅中,当户门为乙级防火门时,可以取消楼梯间或前室处的防火门(户门设甲级防火门的情况,原理与此相同)--这其实是消防对大量建造的住宅的一种妥协。, B N- `. C' b9 c5 o
% z" e# l: J# f9 T( [
注意看规范的区别:0 N- r1 G3 c% C6 v) X9 [+ T9 g& p
房间内最远点到疏散出口(住宅时为户门)的距离是直线距离(因此小楼梯B)--主要为了控制房间的大小、比例,类似于控制消防分区面积的原理;同时兼顾逃生距离--因此高层规定15M(留有一定余量);7 ` a& Q& @0 S- `% N
户门(疏散出口)到楼梯间安全出口的距离是行走距离(因此小楼梯1.5B)--主要为了保证逃生路线的距离,这个是一般意义上的安全疏散距离。--此时参照袋形走道的疏散要求控制(高层20M、多层22M)。
' ?9 R/ n, U v/ v }) M1 Q1 @. t2 G# _: S6 P7 F
从原理上住宅逃生分2种情况:5 |- ~0 z( D+ h$ I) y9 P, G
1.户门是防火门--则此时户门既是疏散出口,又是安全出口,应同时满足直线距离和行走距离的要求(2者并不冲突!)--从住宅内逃到户门就视为安全疏散路线,即已从非安全区域逃至安全区域;
6 W5 ?9 C2 l Z1 I, Z! z; |$ h2.户门不是防火门--则此时户门仅是疏散出口--逃生尚未开始,同志仍需努力--计算距离分为2部分--室内最远点至户门为直线距离控制;户门至安全出口为行走距离控制。
U4 d/ c; b3 _2 G( S" F6 }+ o% r" i- ?& z2 ]* V5 R
公建也类似,比如底层扩大封闭楼梯间:, F; N' A4 ^9 n+ N1 {- D: O
1.走道处设防火门,则底层的房间门为疏散出口--室内最远点至房门为直线距离控制; n' @* ?( o. U6 w7 [
2.走道处不设防火门,则底层的房间门应设防火门,既是疏散出口,又是安全出口--室内最远点至房门应同时满足直线距离和行走距离的要求。
9 q6 c0 \- ?+ K' C/ X5 d% S2 U2 o( B! {! c0 i9 t
[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-5-29 23:14 编辑 ]