[规范讨论] 跃廊式住宅的安全疏散距离怎样理解?

本主题由 rk35 于 2008-5-28 04:41 加入精华
这个问题规范上的确是语焉不明!
+ {: F: ^+ _0 V: H我们当地的图纸审查机构对于跃层住宅一般是根据高层1:L=A+1.5B+C,L≤151 I. a( `8 b! `
这一条来考虑。如果房间过大,可以加设隔墙和房间门来满足这一疏散距离
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-13 18:04

TOP

引用:
原帖由 whylwyl 于 2007-11-13 10:27 发表
! h- `# e$ D+ v* `* p这个问题规范上的确是语焉不明!. G) h6 U3 l2 V7 x  E5 b$ m
我们当地的图纸审查机构对于跃层住宅一般是根据高层1:L=A+1.5B+C,L≤15! |) v4 z6 S% ^- }) a
这一条来考虑。如果房间过大,可以加设隔墙和房间门来满足这一疏散距离
. j- f7 `3 z3 t, U/ J, k建规已经明确。我们这里高规部分也是这么审查的,其实这样也给设计人员一些变通的地方,加设隔墙和房间门来满足其距离就大挺多,从理论上讲,可以比建规的距离更长点。

TOP

我看完这个帖子后得出了如下结论,不知道对不对啊?
# o# v5 U  F; O  @; b: z* e$ c. S  }/ i' Y; y  ^- H- y

% m! w2 m  O' m; v/ @( h" B0 @/ l4 n+ _6 G( r

9 x+ p1 V  ]/ t8 H4 l6 a8 F- F+ X) `4 n- B5 Z7 o* X
如上图所示,我们假设:0 m/ E. Z* v" t, T8 D
1.跃廊式住宅的的户门到疏散楼梯或安全出口的距离:用K表示。0 Q. F& s( p( A& ^! t
2.房间内最远点到户门的距离:用L标示。
" O: _& W; d8 s) ?% V3.户门至套内楼梯的距离:用A表示。
7 V, C; l' L8 d  C4.套内楼梯的水平投影长度:用B表示。  H/ M- Z, r+ s' J) m( R- x' F
5.套内楼梯梯段上端到楼上的房间门的距离:用C表示。
) j- W' @0 j+ H& m6.房间内任一点到房间门的距离:用D表示。2 r0 W0 m1 \. h* r7 A
+ ^7 n! `3 M  l9 o& X$ U
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
# V; X! o1 {, m6.1.6 跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离按其1.50倍水平投影计算。
- ~7 ?2 @4 n+ _9 e) D" T
* q9 H( |# u  ?) G* L& [建筑设计防火规范GB50016--2006
& ^/ z3 c% [( c- t" _. J: C5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
* v6 c4 p/ {6 |5 n3 J) @' n% d3 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离计算:; ~1 I' Z" O5 y6 m! {6 P  H# ?6 ?3 B
住宅应为最远房间内任一点到户门的距离,跃层式住宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影尺寸计算。: D& _" _+ w) t1 _( |
所以:" t+ m+ K/ v' [2 [; F
高层:
! j* s" \: w+ K- Q# [K<=20米;
2 g' C! p, l" I1 s7 SL=A+1.5B+C+D,K<=15米) M! x: S6 P( J. ?. f

* @& U% S) G+ |; ~/ V- c2 h" ], e建规:
( E! Y- c' X5 z7 h$ fK<=22米;
1 v1 J3 L# {$ Q: P6 ^* Z1 B$ r( b2 qL=A+B+C+D,K<=22米。
2 n  ^; S( k. h1 y& f. T
& O4 y' s8 E) z
P.S.本内容我已经另发一帖。
3 I' C9 P% F# P- t+ T$ L感谢时代新人,我修正了帖子的错误。) \) d( y/ P" w0 h' r9 W2 C. ]: j
9 U! {1 P( w) t
[ 本帖最后由 baum 于 2007-11-18 00:24 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +20 漏奖了。补上 2008-5-26 01:30

TOP

按楼上的假设。建规是对的。高规L里面的D项去掉就差不多了。* H- {$ Z& S+ q0 F5 _2 m* ]
即高规:L=A+1.5B+C,L≤15米。
# g- q' }7 y! q6 J3 `突然发现你的图示与最后的假设及公式表达都不符合,K与L混淆了! R0 g8 w- F, y

5 }( H, m1 U# V# |4 r* ]- U, x. v. t[ 本帖最后由 时代新人 于 2007-11-14 00:24 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 时代新人 于 2007-11-14 00:22 发表
/ _! \5 j9 w3 F# s$ X- m) O按楼上的假设。建规是对的。高规L里面的D项去掉就差不多了。
: C% {' X! ~% F6 g即高规:L=A+1.5B+C,L≤15米。1 M4 e4 _3 m) \! F5 J
突然发现你的图示与最后的假设及公式表达都不符合,K与L混淆了
$ p' a7 W1 K+ `8 U8 \) _8 S为什么不需要加上D呢?% ^; n" \6 N1 }& X. M8 r9 K
6.1.6 跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离按其1.50倍水平投影计算。 是户门,又不是套内房间的门。0 u/ T: x0 M/ Z) K0 G
0 X8 }! m7 R' c* [
[ 本帖最后由 baum 于 2007-11-18 00:17 编辑 ]