[规范讨论] 开敞楼梯间与非封闭楼梯间如何定义?有何区别?

本主题由 rk35 于 2008-4-10 22:43 提升

开敞楼梯间与非封闭楼梯间如何定义?有何区别?

开敞楼梯间与非封闭楼梯间如何定义?有何区别?望高手指点一下,谢谢
, p- Z( \1 ~/ ~) s' H$ R0 e2 W+ w  t8 w
非封闭楼梯间是否就是楼梯间,这两个概念有区别吗?
, g# @# Q; R. K* b) w8 [6 F1 l6 o, y; P7 P$ z
[ 本帖最后由 rk35 于 2006-11-28 05:06 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 超过15帖有意义的回复,额外奖励!欢迎常来:) 2007-6-15 01:01

TOP

开敞楼梯间与非封闭楼梯间应该没有什么区别吧。非封闭楼梯间就是楼梯间。3 g" N! e1 A. e, D  Z+ K. k9 U

4 L" K1 X+ j  M8 {开敞楼梯与楼梯间倒是有一定的区别,少一个字还是不太一样的。
5 }4 x4 S% b; A' q$ T# k# G- a, z8 Q! e. O6 O" T- J
开敞楼梯有可能是造型楼梯,象公共建筑大堂里的楼梯虽然可以使用但不能用于计算疏散宽度。# u6 c) F" y( J- U) V
+ X& z7 J* T: M4 h/ c% P
[ 本帖最后由 时代新人 于 2006-11-28 05:03 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2006-11-29 16:00

TOP

让我知道一点了,谢谢了

TOP

开敞楼梯,我们这里指 少于等于2面或没有围护结构的楼梯,非封闭楼梯间相对于封闭楼梯间,防烟楼体间的,三面围合,一面五墙、门的也属于非封闭楼梯间,但不算开敞楼梯
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +8 言简意赅! 2007-1-24 09:55

TOP

引用:
原帖由 bjfcmlc 于 2007-1-23 22:33 发表
/ t, `: T: k5 T6 n开敞楼梯,我们这里指 少于等于2面或没有围护结构的楼梯,非封闭楼梯间相对于封闭楼梯间,防烟楼体间的,三面围合,一面墙、门的也属于非封闭楼梯间,但不算开敞楼梯
/ }- k' r) }1 F, @0 p: Q( d* u' }把我当时想说的说出来了。太好了 3 b* }7 ^. R6 W/ D- B
只是有些错别字,一面墙、门的也属于非封闭楼梯间,但不算开敞楼梯+ ?- e/ p  X2 i; N8 w* }: D$ g3 _
其实也可以这样说:三面有围护结构围合,另一面无围护结构的也属于非封闭楼梯间,但不算开敞楼梯。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 理解的很好!学习了 2007-1-24 09:57

TOP

是不是可以这样理解,开敞楼梯间是非封闭楼梯间的特例1 {9 @3 `0 e- }0 d5 H
8 k0 Q8 N9 L- x: c% R
[ 本帖最后由 lcxing 于 2007-1-24 09:11 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +2 没错! 2007-1-24 09:54

TOP

首先这是高层建筑楼梯的概念。& ]) r' G/ `: C, ?" u9 v# R
1、开敞楼梯间:仅适用于11层及11层以下的单元式高层住宅,要求开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应有直接的天然采光和自然通风。
, ^) r  K) k& [$ {  W2、封闭楼梯间:适用于24m及以下的裙房和建筑高度不超过32m的二类高层建筑以及12层至18层的单元式住宅,11层及11层以下的通廊式住宅。
1 j/ U8 M% o+ V3、防烟楼梯间:适用于一类高层建筑,高度超过32m的二类高层建筑以及塔式住宅,19层及19层以上的单元式住宅,超过11层的通廊式住宅。% b8 H6 B% S% d# h/ h$ p
所以开敞式楼梯间是非封闭楼梯间,非封闭楼梯间范围要更大一些。
! `" o1 Q. S" S' M9 ~不知道对不对,请大家指正!
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +6 热心回答问题! 2007-3-17 19:09

TOP

引用:
原帖由 时代新人 于 2006-11-28 04:08 发表 3 W2 G: o& A# O6 E9 S, c$ G: @
开敞楼梯间与非封闭楼梯间应该没有什么区别吧。非封闭楼梯间就是楼梯间。
- p, ~4 m9 s7 I4 ^% H
5 B& `$ n: }6 N4 E9 e开敞楼梯与楼梯间倒是有一定的区别,少一个间字还是不太一样的。
3 M/ u( x7 G$ J9 m' L
8 }$ y$ q" q+ O开敞楼梯有可能是造型楼梯,象公共建筑大堂里的楼梯虽然可以使用 ...
9 }& U, t2 W: e  ?& \* t; v( [) i基本同意,但有一点要纠正,开敞楼梯间和非封闭楼梯间还是有一定的区别,开敞楼梯间相对封闭楼梯间和防烟楼梯间而言应为三面有围护一面开敞的楼梯间,而非封闭楼梯间概念更广一些既包含开敞楼梯间和敞开楼梯及室外疏散楼梯等。
本帖最近评分记录
  • 时代新人 金币 +2 加分表示感谢:) 2007-4-13 22:19
  • rk35 金币 +8 我很赞同 2007-3-23 16:07

TOP

回复 #1 renjun213 的帖子

非封闭楼梯间还有三面墙体围护,而开敞楼梯没有围护墙!

TOP

提个小问题:最近刚做了个五层办公楼的方案,每层面积为1400左右,问这里的楼梯是否需要封闭了?4 e# ~7 w8 v4 g4 R1 ~( p! s- D
看了一下规范:5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
0 ^4 _/ q0 U; A' m; `' m) T( K% Y! O( F2 _4 m9 P3 i
1 医院、疗养院的病房楼;( q4 ]7 N! Q1 R  Z' q) n7 S6 D
2 旅馆;7 \, J) i1 E9 J. w% {
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;& U0 p. D# y6 [7 e* q. J
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
9 [& v4 e' c4 J) X5 超过5 层的其它公共建筑。, n' ]/ e4 }" K2 d5 B. c
第五条不包括:等于五层的情况吧?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-4-11 17:35

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-4-11 13:50 发表 / d1 M; y* G( d7 m
提个小问题:最近刚做了个五层办公楼的方案,每层面积为1400左右,问这里的楼梯是否需要封闭了?& ?- i! Y3 d/ Z+ k$ t% M3 d
看了一下规范:5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼 ...
. V1 n4 o7 ~* d/ b- J' K
( N; L2 h$ M0 Q这样看来不要

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-4-11 13:50 发表
( U: ~1 U! f0 ~% [; [4 D! A提个小问题:最近刚做了个五层办公楼的方案,每层面积为1400左右,问这里的楼梯是否需要封闭了?. c, n. C* x+ p- S& O- w
看了一下规范:5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼 ...
" S& V; i" T: l, p- B! d2 @不需要,因为规范提到大于多少层一般是不含该层,所以 这里规范说讲的超过五层 即从第六层开始算起。0 V3 R& u& J/ |# P4 F; D4 i2 @
, i# p1 y$ v& _! l8 L
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2007-4-13 22:08 编辑 ]
本帖最近评分记录

TOP

可以非封闭,但防火分区面积需要叠加计算.

TOP

开敞楼梯防火分区需叠加计算,开敞楼梯间需要叠加计算吗?如需楼上五层该如何分区?设封闭楼梯还是在楼梯间出口设防火卷帘?

TOP

开敞楼梯=非封闭楼梯?

TOP

 30 12