(一)关于开敞楼梯=非封闭楼梯而不=非封闭楼梯间,非封闭楼梯间=敞开楼梯间
0 w6 T% U! h5 L引用:
bjfcmlc 提到:
' t! M- U9 `1 h# L7 H开敞楼梯,我们这里指 少于等于2面或没有围护结构的楼梯,非封闭楼梯间相对于封闭楼梯间,防烟楼体间的,三面围合,一面无墙、门的也属于非封闭楼梯间,但不算开敞楼梯
9 Y0 z" R' F- Y) t
我们这里要明确什么是非封闭楼梯间,什么是封闭楼梯间,什么是敞开楼梯间,什么是防烟楼梯间,什么是开敞楼梯,什么是室外疏散楼梯,什么是室内疏散梯概念的区分。
8 M0 t4 y& S2 D" R0 X7 v1 v1。非封闭楼梯间(敞开楼梯间)是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其它使用空间相通的楼梯间。
6 J. H7 I/ k7 \
非封闭楼梯间(敞开楼梯间)是区别于封闭楼梯间,防烟楼梯间是封闭楼梯间的由于防火要求加大的特例。(加
间字是防火要求考虑)
i& U) i ~0 Z
2。非封闭楼梯是按其围合形式分为全开敞,半开敞,规范规定的开敞楼梯我认为就是只要有一面开敞就是开敞楼梯。也就是开敞楼梯=非封闭楼梯但不等于非封闭楼梯间,只是敞开楼梯间的形式罢了
- G ?9 \! h) |* j
3。楼梯的使用部位不同,分为室内和室外,所以
引用:
wf18553zs 提到的:非封闭楼梯间概念更广一些既包含开敞楼梯间和敞开楼梯及室外疏散楼梯等。
是错误的。
! D" n" _* D, t) g) s: ~; y% z& ]
(二)当采用敞开式楼梯时,是否按上、下连通作为一个防火分区的问题
9 K: [% H0 @1 \$ b; y8 v# p( t
# _: A& e/ K9 `3 h: W5 x0 N b
1,高规
2 o* b" ~1 u: h0 y4 K+ Q; A5 @0 w6 [% b0 G) c- p
引用高规中:
引用:
5.1.4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
, B( i% c" a# |- ^由此可见:高规中的中庭、开敞楼梯,二者都是上下连通的开口,应上下连通层作为一个防火分区,开敞楼梯不计宽度。
& b% d0 _; D! N- O1 M& c9 V2 X# m: D4 F& Z8 B
2,低规
. A8 Z0 ]- B- E, i. d7 ~6 d9 U9 p
! \; n- G: b& P/ r+ J: h/ u而在多层建筑中,对于建筑敞开楼梯规定有些特例的地方:
- S0 e5 s. I! @. `8 A+ j U引用:
5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。
8 U W' f& n" g$ K0 \# B引用:
5.1.7.体育馆、剧院的观众厅,展览建筑的展厅,其防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。
3 j, {, Y* a- S. o9 L1 g. v引用:
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
( N& c1 b6 w I* \$ z& c/ H+ N1 医院、疗养院的病房楼;
# [: p! V. m5 D: p2 旅馆;5 X9 ?9 Z$ E3 ?/ v, {; z3 g
3 超过2层的商店等人员密集的公共建筑;
0 _! u! J% E7 c7 A: a( @$ I! `4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;
9 f& p6 `' _) s L' U& R3 _5 超过5层的其它公共建筑。
: q. u# x; s; }0 b引用:
剧场建筑设计规范 JGJ57-2000:8.1.12 当剧场建筑与其他建筑合建或毗连时,应形成独立的防火分区, 以防火墙隔开,并不得开门窗洞;当设门时,应设甲级防火门,上下楼板耐火极限不应低于1.5h。
0 x4 R% i' A3 K4 w8 f% C
3 D5 M7 w Q; C! p注1:
其防火分区面积,也就是在定义了防火分区之后,我们把敞开楼梯看作是上下层相连通的开口,划分防火分区,而没定义防火分区,敞开楼梯只是上下层相连通的开口,不划分防火分区。
5 T; C W6 B0 k) r4 F+ b6 p 2:
可适当放宽可扩大,但要进行论证。
0 J, l+ {3 u1 m- S4 n7 I
3:注意没有写单建影剧院、礼堂和体育馆要设置封闭楼梯间,而条文解说也提到只要设置了自动灭火系统,也就不再设置封闭楼梯间.
1 n2 p0 ]7 d: I, ?% T6 x; O
4:注意
当剧场建筑与其他建筑合建或毗连时,应形成独立的防火分区
6 u) J, W" L$ O7 b n+ v$ L5 U5 a3 P1 L, G
由此可见,由于影剧院、礼堂和体育馆等大型建筑,非长时间停留建筑,所以影剧院、礼堂和体育馆等工程的楼梯间考虑了集中人流的疏散便利,放宽了设置防火分区的规定,取消了设置封闭楼梯间的规定,这些建筑的开敞楼梯记入疏散宽度只要满足人流疏散即可,见建规5.3.16:
7 Z7 | H) J0 `% J- A# ~% v引用:
5.3.16 剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定
。
- H/ I9 s0 ?, z" R% o. H; ^6 `% T9 z
1 q, D: a2 i. m C
但当影剧院、礼堂建筑与其他建筑合建或毗连时,要形成独立的防火分区,此时严格执行建规5.1.9以及5.3.5的规定,设置封闭楼梯或防烟楼梯,且其敞开楼梯等上下层相连通的开口,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。
3 r0 E9 l4 d; w- j' R% v# d5 l
& j3 i; a2 m! m4 {* P K[
本帖最后由 coco25825 于 2007-6-2 16:09 编辑 ]